기타 / 정보마당 |
정보마당 |
|
| |
|
|
□ 근로자의 EMF 노출을 줄일 수 있는 개인 보호 장비 (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CAN DECREASE WORKERS’ EMF EXPOSURE)
2016.10.14(출처 : ELF Gateway) 키워드 : ELF, power line, occupational exposure, protective equipment
o 연구 요약
- 핀란드 연구원들은 직업적 ELF 노출의 특성에 대하여 최근 일련의 논문들을 발표하였음(예: 2016.7.6, 2016.5.12. 2016.4.26)
- 본 연구는 아크 플래쉬* 개인 보호 장비(PPE)*가 근로자의 전자파 노출을 감소시킬 수 있는지의 여부를 결정하기 위하여 수행되었음
* 아크 플래쉬(arc flash) : 도체와 도체사이의 단락전류 또는 지락전류로 인하여 발생하는 플라즈마 형태의 에너지 폭발현상. 플래쉬 오버라고도 함
* 개인 보호 장비(Personal Protective Equipment) : 보호 의복, 헬멧 고글 또는 착용자의 신체를 부상 및 감염으로부터 보호하기 위해 제작된 의복이나 장비를 의미
- 피실험자가 아크 플래쉬 PPE를 착용한 경우, 일반 옷을 착용했을 때보다 측정된 전류가 9.5%로, 노출이 명확하게 감소한다는 사실을 발견하였음
o 방법
- 핀란드의 North Karelia Central 병원의 Leena Korpinen와 Honkalampi 센터, Fingrid Oyj사의 동료들, Tampere University of Technologys는 400 kV의 송전선에서 같은 위치에서 두 번, 서로 다른 날에 측정을 수행하였음
- 가장 가까운 가공선과 프로브 사이에 5m의 거리를 두고 1.7m의 높이에서 EFA-300*과 3축 전기장 프로브를 부착하여 전기장을 측정하였음
* EFA-300 : ELF 대역(5Hz ~ 32kHz) 전자파측정기
- 부하 전류*와 전압의 평균은 각각 495.1 MVA, 412.5 kV이었으며, 첫 번째 날에 570.2 MVA, 두 번째 날에 411.7 kV의 값을 보였음 * 부하 전류(load current) : 변압기나 전동기에 부하를 걸었을 경우에 흐르는 전류로서, 부하가 커지면 전류도 커지는 특성이 있음
- 근로자가 여러 가지 복장으로 알루미늄 종이 위에 서 있는 동안 측정을 수행하였음 : 일반 옷과 털 양말 일반 옷과 양말 없이 일반 옷, 헬멧, 양말 없이 또는 아크 플래쉬 PPE(접지 상태* 또는 비접지 상태)
* 접지 상태(grounded) : 어떤 시스템, 회로 또는 기기가 접지되어 있는 상태
- 아크 플래쉬 PPE는 은으로 덮인, 폴리아미드 섬유 소재의 작업복, 후드, 얼굴 덮개, 양말, 장갑으로 구성되었음
- 아크 플래시는 치명적일 수 있는 근로자의 노출을 방지하기 위해 설계되었음
- 측정의 목적은 근로자의 신체 내 유도된 전류를 추정하는 것이었으므로 근로자는 신발을 착용하지 않았음 o 연구 결과
- 국소전기장 강도*를 측정한 결과 첫 번째, 두 번째 측정일에 각각 4.5kV/m, 4.6 kV/m의 수치를 보였음
* 국소전기장(local electric field) : 유전체가 전기장 안에 놓여있을 때 쌍극자 모멘트에 의해 생기는 작은 범위의 전기장
- 피실험자가 헬멧, 일반 옷을 착용하고 양말은 착용하지 않았을 때 지면과 알루미늄 종이 사이의 전류는 64 μA였음
- PPE를 사용했을 경우 지면과 알루미늄 종이 사이의 전류는 6.1 μA였음
- Korpinen 등의 보고서에 따르면 측정된 전류가 90.5% 감소한 것으로 나타났음
- 그들은 아크 플래시 PPE가 유도 전류* 감소에 '매우 성공적'이라는 결론을 내렸음
* 유도 전류(induced current) : 일반적으로, 시변 전자기장의 인가에 의해 도체에 발생되는 전류
- 가장 높게 측정된 접촉 전류*가 ICNIRP 기준 레벨인 1 mA보다 유의하게 낮았기 때문에 근로자들은 400 kV의 전력선 아래의 직업적 노출로부터 안전하다고 보았음
* 접촉 전류(contact current) : 접촉면을 거쳐서 흐르는 전류
- 근로자의 PPE 착용이 번거롭다는 점이 파일럿 연구에서 고려되어야 한다고 지적하였음
- 또한 더 많은 측정을 통해 변동성(예: 계절 변동성)을 설명할 필요가 있다고 하였음
- 전기장 강도는 일반적으로 전력선에 비해 변전소가 훨씬 높기 때문에 변전소에서 더 많은 측정에 착수할 것을 권장하였음
출처 : ELF gateway
(리포터 : 고주희 연구원, 미래전파공학연구소) |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
|