Àü·Â °ø±Þ ¹× ¹èÀü ½Ã¼³ÀÇ ±ØÀúÁÖÆÄ ÀüÀÚ±âÀå ÃøÁ¤
Measurement of Extremely Low Frequency Electric and Magnetic Fields Associated with Electricity Supply and Distribution Infrastructure
Ãâó: Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency
ÀúÀÚ: David Urban, Lydiawati Tjong and Ken Karipidis
¡à °³¿ä
o º» ¿¬±¸´Â ¡°ARPANSA¡±¿¡¼ ¹ß°£µÇ¾úÀ½
¡à ¹è°æ
o º¯Àü¼Ò, º¯¾Ð±â, ¼ÛÀü¼± ¹× ÀÏ¹Ý Àü±â ÀåÄ¡µéÀº ¸ðµÎ ±ØÀúÁÖÆÄ ÁÖÆļö ÀüÀÚ±âÀåÀ» ¹æÃâÇÔ
o ÀÌÀü ¿¬±¸°á°ú¿¡¼ ÀÚ¿¬ÀûÀÎ ÀüÀÚ±âÀå ¹ß»ý·® º¸´Ù ¸¹Àº ÀÚ±âÀå¿¡ ³ëÃâµÈ Àοø°ú ¼Ò¾Æ ¹éÇ÷º´ À§Çè Áõ°¡ »çÀÌÀÇ ¿¬°ü¼ºÀ» ¹ßÇ¥ÇÔ
- ±×·¯³ª ÀÌ ¿¬±¸´Â µ¿¹°¿¬±¸ ¹× ½Å·ÚÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÀÌ·ÐÀû ¸ÞÄ¿´ÏÁòÀÌ Á¦½ÃµÇÁö ¾ÊÀ½
o ±ØÀúÁÖÆÄ¿¡ ³ëÃâµÇ¸é ½Å°æ°èÀÇ ±â´É¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ ¼ö ÀÖÀ¸³ª, ÇöÀç±îÁö ¿¬±¸µÈ °á°ú¿¡ µû¸£¸é ±ØÀúÁÖÆÄ ÀüÀÚ±âÀåÀÇ ³ëÃâÀº °Ç°¿¡ À§ÇèÇÏ´Ù´Â Áõ°Å´Â ¾øÀ½
o º» ÃøÁ¤ ¿¬±¸´Â Àü·Â¼³ºñ ±ÙóÀÇ ±ØÀúÁÖÆÄ ÀüÀÚ±âÀå ÃøÁ¤À» ÁøÇàÇÔ
¡à ¿¬±¸ ¹æ¹ý
o ÃøÁ¤ ´ë»ó
o ¿¬±¸ ¹üÀ§
o ÃøÁ¤Áö¿ª ¼±Á¤
o ±ØÀúÁÖÆÄ ÀüÀÚ±âÀå ÃøÁ¤ ÇÁ·ÎÅäÄÝ
o Åë°è ºÐ¼®
¡à ¿¬±¸ °á°ú
o ÁÖ°ÅÁö ÁÖº¯ Àü·Â¼³ºñÀÇ ÀüÀÚ±âÀå °µµ (Ç¥ 1, Ç¥ 2)
o ¼ÛÀü¼±·Î ÁÖº¯ ÀüÀÚ±âÀå °µµ (Ç¥ 3, Ç¥ 4, ±×¸² 4, ±×¸² 5)
o °ø°øÀå¼Ò ±Ùó Àü±â¼³ºñÀÇ ÀüÀÚ±âÀå °µµ
¡à °á·Ð
o º» ¿¬±¸¿¡¼ Àü·Â¼³ºñ ÁÖº¯ÀÇ ±ØÀúÁÖÆÄ ÀüÀÚ±âÀå ÃøÁ¤°ªÀº NHMRC ±âÁØÀ» ÈξÀ ³·¾ÒÀ¸¸ç, ¾à 1 % ¹Ì¸¸¿¡ ±×ħ (³ëÃâ ÇÑ°èÄ¡: 100 µT)
o °ø°øÀå¼Ò¿¡¼ ÃøÁ¤ÇÑ ÀÚ°è°ªµéÀº Æò±Õ ÃøÁ¤°ª ´ëºñ ³ôÁö¸¸, ÇØ´ç Àå¼ÒÀÇ ÀÚ°è°µµ¸¦ ´ëÇ¥ ÇÏÁö ¾ÊÀ½
o Àα٠ÁÖ°ÅÁö¿ªÀÇ Àü±âÀå ¶ÇÇÑ ÇÑ°èÄ¡(5000 V/m)¸¦ ÈξÀ ³·À½
- ¼ÛÀü¼±·Î Àα٠ÁÖ°ÅÁö¿¡¼ Àü°è°ªÀÌ ³ôÀº ÀÌÀ¯´Â ¼ÛÀü¼±·ÎÀÇ ³ôÀº Àü¾Ð ¶§¹®ÀÓ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|